#51
nhờ a Hùng xem hộ, tôi chạy ra như này là tiết diện cột không đảm bào ah?
[Image: PQlEVH0.jpg]


Tập tin đính kèm
.rar   7 tang.rar (Kích thước: 162.23 KB / Tải về: 299)
Trả lời
#52
Theo KQ phân tích của file Etabs thì lực dọc trong cột là 155 Tấn, nhưng tiết diện cột 25x40 cấp bền B20 thì không chịu được tải trọng này em ạ
Tham gia nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft để nhận được các thông tin cập nhật và phản hồi về phần mềm: https://www.facebook.com/groups/306759843423613
Trả lời
#53
Nhờ anh Hùng xem lại dùm mình mô hình công trình bên dưới
1) Có gán 80% giá trị gió và cột khá to
2) Các dầm ngang nhà ở dưới moment rất lớn, càng lên trên càng giảm và độ chênh lệch khá nhiều -> cùng một loại đà mà mỗi tầng mỗi kích thước và thép khác nhau
Anh xem lại dùm em , cảm ơn anh.


Tập tin đính kèm
.rar   gan gio 80%.rar (Kích thước: 55.75 KB / Tải về: 276)
Trả lời
#54
Nhà một nhịp cột quay như trong sơ đồ mà tính gió thì không cách nào đỡ nổi em ạ
Tham gia nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft để nhận được các thông tin cập nhật và phản hồi về phần mềm: https://www.facebook.com/groups/306759843423613
Trả lời
#55
(06-07-2017, 02:29 AM)Ho Viet Hung Đã viết: Nhà một nhịp cột quay như trong sơ đồ mà tính gió thì không cách nào đỡ nổi em ạ
Về phần dầm khi có gió thì nên xử lý thế nào anh, Vd như dầm B3 moment gối các tầng chênh lệch nhiều, dưới lớn càng lên càng giảm, và lấy số liệu mỗi tầng đó để thiết kế dầm có hợp lý không anh hay lấy cái lớn nhất tính chung và mình có nên giảm gió hay cách nào khác để giảm moment gối dầm . ( không có gió thì gần giống nhau và nhỏ hơn nhiều )
Giá trị moment ( TH Bao ) :
- Trệt : -23,58 Tm
- Lững : 24,21
- T2 : -22,64
- T3 : -22, 20
- T4 : -19,47
- Thượng : -16,57
Không tính gió tầm khoảng ( TH Bombo1 ) -18,5
Cảm ơn anh.

Giá trị trệt TH BAO[Image: tret_zpsjdqv3bab.png]
Giá trị trệ Combo1 : [Image: tret%20cb1_zps8ild3ro3.png]

Giá trị tầng thượng TH BAO[Image: thuong_zpslqqbr1x6.png]
Trả lời
#56
Dear em, đây không phải lỗi phần mềm cũng như không phải là vấn đề cần xử lý
Nếu em đã đặt mục tiêu phải thiết kế có tải trọng gió thì em buộc phải thiết kế theo kết quả nội lực như trên em ạ;
Vấn đề không áp dụng tải trọng gió cho công trình xây chen anh cũng đã đề cập, chắc em có đọc qua.
Tham gia nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft để nhận được các thông tin cập nhật và phản hồi về phần mềm: https://www.facebook.com/groups/306759843423613
Trả lời
#57
Chào anh Hùng . em đang mô hình khung thép zamil vào etabs mà không biết xà gồ phải vẽ như thế nào . A chỉ giúp em đc ko . Cảm ơn anh
Trả lời
#58
Hi em,
Anh chỉ quy đổi tải trọng xà gồ + tôn rồi gán lên khung chứ không mô hình xà gồ vào Etabs em ạ
Tham gia nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft để nhận được các thông tin cập nhật và phản hồi về phần mềm: https://www.facebook.com/groups/306759843423613