Tải trọng gió và động đất với nhà có khe nhiệt, cụm công trình
#1
Chào bạn Hùng.
Bạn cho mình hỏi: Khi tính toán tải trọng động đất và tải gió cho một cụm công trình, hoặc 01 công trình có chiều dài lớn, phải tách khe nhiệt thì dựng mô hình etabs như thế nào cho tiện.
Nếu mỗi khối công trình gán một Diaphragm rồi chạy chung trên một mô hình thì phần mềm tính động đất và gió có nhận được không.
Nhờ bạn giải đáp.
Trân trọng.
Trả lời
#2
Do các phần công trình bị tách bởi khe nhiệt độc lập nhau về mặt kết cấu, chúng có thể dao động khác nhau với các chu kỳ khác nhau; do đó thành phần tải trọng gió động và động đất khác nhau, bạn không thể mô hình với cùng 1 Diaphragm
Bạn buộc phải gán các Diaphragm khác nhau nếu xây dựng chung trong 1 file Etabs
Điều này sẽ dẫn đến việc tính toán tải trọng phức tạp; phần mềm WDL và EQL không thể tự động đọc và tính toán trong trường hợp này
Khi đó bạn có thể tham khảo cách làm sau:
Tách riêng từng phần mô hình ra để tính tải trọng
Sau đó tổng hợp thủ công theo thứ tự như trong mục khai báo tải trọng của Etabs để paste tải trọng lại vào sơ đồ chung trong Etabs
Một ví dụ như hình dưới. 2 Khối nhà chung nhau 3 tầng đế
File Excel có 2 sheet là Input để nhập tải cho 2 khối nhà (tính toán độc lập) và Output là nơi tổng hợp lại để gán vào một mô hình chung

[Image: p2018053101.PNG]


Tập tin đính kèm
.xls   xxxTong hop Gio.xls (Kích thước: 27 KB / Tải về: 378)
Tham gia nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft để nhận được các thông tin cập nhật và phản hồi về phần mềm: https://www.facebook.com/groups/306759843423613
Trả lời
#3
Anh Hùng cho em hỏi tiêu chuẩn nào quy định rõ về việc bắt buộc phải có khe lún và khe nhiệt không vậy ạ ?. ví dụ như chiều dài bao nhiêu là bố trí ạ
Trả lời
#4
Do một số tiêu chuẩn đã bị bãi bỏ, nên hiện tại theo anh biết thì chính thức chỉ có TCVN 5574:2012 đề cập đến các khe này cho kết cấu BTCT trong bảng 5 (khe nhiệt) và mục 8.11.1 (khe lún).
Có thể hiểu là có thể không cần bố trí khác khe này nếu như có tính toán ảnh hưởng của nhiệt độ và móng được thiết kế kiểm soát độ lún;
Tham gia nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft để nhận được các thông tin cập nhật và phản hồi về phần mềm: https://www.facebook.com/groups/306759843423613
Trả lời
#5
Vâng em cám ơn anh Hùng
Trả lời
#6
(05-31-2018, 11:15 AM)Ho Viet Hung Đã viết: Do các phần công trình bị tách bởi khe nhiệt độc lập nhau về mặt kết cấu, chúng có thể dao động khác nhau với các chu kỳ khác nhau; do đó thành phần tải trọng gió động và động đất khác nhau, bạn không thể mô hình với cùng 1 Diaphragm
Bạn buộc phải gán các Diaphragm khác nhau nếu xây dựng chung trong 1 file Etabs
Điều này sẽ dẫn đến việc tính toán tải trọng phức tạp; phần mềm WDL và EQL không thể tự động đọc và tính toán trong trường hợp này
Khi đó bạn có thể tham khảo cách làm sau:
Tách riêng từng phần mô hình ra để tính tải trọng
Sau đó tổng hợp thủ công theo thứ tự như trong mục khai báo tải trọng của Etabs để paste tải trọng lại vào sơ đồ chung trong Etabs
Một ví dụ như hình dưới. 2 Khối nhà chung nhau 3 tầng đế
File Excel có 2 sheet là Input để nhập tải cho 2 khối nhà (tính toán độc lập) và Output là nơi tổng hợp lại để gán vào một mô hình chung
.
Cám ơn bạn.
Trả lời