Em chào anh Hùng và các bạn trong diễn đàn.
Anh Hùng ơi cho em hỏi là cấu kiện BTCT tiết diện (220x1000) em coi là cột trong etabs có được không ạ.
Mong anh và các bạn giải thích hộ em với ạ, em cảm ơn nhiều ạ.
Trả lời
#2
theo mình khu h>4b thì coi là vách rùi.
Trả lời
#3
Việc mô hình cấu kiện là frame hay wall sẽ gây sai khác nhiều về nội lực trong cấu kiện liên quan, xin xem thông tin tại đây: http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=514
Do đó cần có chuẩn đánh giá cấu kiện là Cột hay là Vách để thống nhất cách làm chung
Có thể căn cứ theo mục 5.1.2 của TCVN 9386:2012, theo đó cấu kiện coi là vách (wall) thi H > 4B như bạn lynio có đề cập phía trên, xem thêm tại đây: http://www.ketcausoft.com/forum/showthre...49#pid7849
Tham gia nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft để nhận được các thông tin cập nhật và phản hồi về phần mềm: https://www.facebook.com/groups/306759843423613
Trả lời
#4
(05-02-2019, 01:30 AM)Ho Viet Hung Đã viết: Việc mô hình cấu kiện là frame hay wall sẽ gây sai khác nhiều về nội lực trong cấu kiện liên quan, xin xem thông tin tại đây: http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=514
Do đó cần có chuẩn đánh giá cấu kiện là Cột hay là Vách để thống nhất cách làm chung
Có thể căn cứ theo mục 5.1.2 của TCVN 9386:2012, theo đó cấu kiện coi là vách (wall) thi H > 4B như bạn lynio có đề cập phía trên, xem thêm tại đây: http://www.ketcausoft.com/forum/showthre...49#pid7849
Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ, chúc anh sức khỏe và thành công hơn.