Giúp đỡ về nền chịu tải trọng 7T/m2
#1
Xin chào bạn Hùng cùng các bạn và anh em trong diễn đàn!
Hiện nay mình đang phải tính toán thiết kế nền chịu tải trọng 7T/m2. Mình mô hình vào etabs theo sơ đồ móng cọc làm cổ cột 400x400 sau đó đổ dầm bẹt bằng chiều dày của nền với kích thước là R400*D200. sau khi mô hình và chạy ra thì thép dầm rất bé chỉ khoảng 2cm2. Không biết mình có bị sai ở đâu không mong các bạn giúp đỡ vấn đề này. Theo như mình hiểu thì lúc này dầm bẹt 400*200 có độ cứng nhỏ hơn của sàn dày 200mm nên nội lực ra sẽ nhỏ, nếu như vậy thì sơ đồ của sàn lúc này sẽ là sơ đồ khớp 4 cạnh và chỉ bố trí cốt thép ở lớp dưới phải không?! Xin chân thành cảm ơn mọi người!


Tập tin đính kèm Thumbnail(s)
           
Trả lời
#2
(05-04-2019, 03:05 AM)mountain84 Đã viết: Xin chào bạn Hùng cùng các bạn và anh em trong diễn đàn!
Hiện nay mình đang phải tính toán thiết kế nền chịu tải trọng 7T/m2. Mình mô hình vào etabs theo sơ đồ móng cọc làm cổ cột 400x400 sau đó đổ dầm bẹt bằng chiều dày của nền với kích thước là R400*D200. sau khi mô hình và chạy ra thì thép dầm rất bé chỉ khoảng 2cm2. Không biết mình có bị sai ở đâu không mong các bạn giúp đỡ vấn đề này. Theo như mình hiểu thì lúc này dầm bẹt 400*200 có độ cứng nhỏ hơn của sàn dày 200mm nên nội lực ra sẽ nhỏ, nếu như vậy thì sơ đồ của sàn lúc này sẽ là sơ đồ khớp 4 cạnh và chỉ bố trí cốt thép ở lớp dưới phải không?! Xin chân thành cảm ơn mọi người!
nhịp chưa được 4m sàn 200 cột 400 thì lấy đâu ra thép
Trả lời
#3
Dầm của bạn có chiều cao bằng chiều dày sàn nên thực tế dầm là 1 phần thuộc sàn; do đó nội lực của nó thực chất là nội lực của sàn với bề rộng tương đương dầm. Ô bản của bạn khác bé mặc dù tải trọng lớn, chiều dày sàn lại lớn (1/20 nhịp) do đó cốt thép bé là đúng rồi bạn ạ. Bạn thấy cốt thép dầm bé nhưng thực tế hàm lượng cũng đã > 0.5 % rồi, không gọi là quá bé đâu
Tham gia nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft để nhận được các thông tin cập nhật và phản hồi về phần mềm: https://www.facebook.com/groups/306759843423613
Trả lời
#4
(05-04-2019, 06:05 AM)Ho Viet Hung Đã viết: Dầm của bạn có chiều cao bằng chiều dày sàn nên thực tế dầm là 1 phần thuộc sàn; do đó nội lực của nó thực chất là nội lực của sàn với bề rộng tương đương dầm. Ô bản của bạn khác bé mặc dù tải trọng lớn, chiều dày sàn lại lớn (1/20 nhịp) do đó cốt thép bé là đúng rồi bạn ạ. Bạn thấy cốt thép dầm bé nhưng thực tế hàm lượng cũng đã > 0.5 % rồi, không gọi là quá bé đâu
Cảm ơn bạn đã quan tâm và trả lời góp ý cho mình! vậy khi mình tính cốt thép sàn mình tính theo sơ đồ 1 là khớp 4 cạnh thì có đúng không bạn?! mình chia ô bản bé còn liên quan đến cọc nền, nếu chia ô bản to thì phần cọc nền của 1 đài sẽ lớn và khi đó thép nền cũng sẽ lớn hơn (hiện tại theo như bảng tính thì thép nền cũng đã là d14a150 rồi).


Tập tin đính kèm Thumbnail(s)
           
Trả lời
#5
Mình nghĩ đây không phải vấn đề đúng sai, vấn đề bạn thấy thiết kế như thế nào là hợp lý (ví dụ bạn lý luận việc chọn bước cột là do bố trí cọc) thì bạn tính toán và bố trí theo thiết kế đó.
Bạn không cần bố trí dầm như trên do chiều cao dầm = chiều dày sàn trong trường hợp này dầmkhông có ý nghĩa lắm; bạn đưa vào SAFE và tính như sàn không dầm là được;