Tính toán móng theo TCVN 9362-2012?
#1
Trong tiêu chuẩn tại trang 28, điều 4.6.21: Kiểm tra cường độ lớp đất yếu bên dưới móng, trong đó có ghi:Rz là áp lực tính toán trên mái của lớp đất có độ bền thấp...
Các anh/chị cho mình hỏi nghĩa của từ "trên mái" đây có phải là mình tính toán và kiểm tra cường độ đất nền ở mặt trên lớp đất yếu chứ ko phải đáy lớp đất yếu phải ko?


Tập tin đính kèm Thumbnail(s)
   
Trả lời
#2
Quy trình này tương tự như tính toán móng có gia cố đệm cát đấy em; ngoài kiểm tra cường độ tại đáy móng; còn cần kiểm tra cường độ dưới đáy đệm cát, xem lớp đất dưới đáy đệm cát có đảm bảo khả năng chịu tải hay không
Tham gia nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft để nhận được các thông tin cập nhật và phản hồi về phần mềm: https://www.facebook.com/groups/306759843423613
Trả lời
#3
(05-13-2019, 07:02 AM)Ho Viet Hung Đã viết: Quy trình này tương tự như tính toán móng có gia cố đệm cát đấy em; ngoài kiểm tra cường độ tại đáy móng; còn cần kiểm tra cường độ dưới đáy đệm cát, xem lớp đất dưới đáy đệm cát có đảm bảo khả năng chịu tải hay không
Thanks a Hùng!
E vẫn còn thắc mắc là trong tiêu chuẩn chỉ có đưa ra công thức tính bz qui ước mà ko thấy L qui ước?
a Hùng có thể nói rõ thêm ở đây được ko?