Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chon Ptk cho cọc ép khi có Sức cịu tải của cọc theo đất nền
#1
Chào anh Hung và mọi người, e đang tke móng cọc ép, e có dùng Pm PBC để tính, e dùng cọc 250*250mm
Sau đó e tính ra Rcu (SCT cực hạ theo đất nền) =528 KN, Rvl ( STC theo vật liệu) 828Kn. e thiết kế cọc ở dổ sauu 12m và có Ptk = 337K
Vấn đề là nếu e chọn Pep max = 2.5*Ptk= 842Kn, no sẽ Lớn hơn Rvl----- không được, Vậy h e vẫn muốn đóng ở độ sâu đó, nhngư e chọn Ptk =300Kn được k ạ, để cho Pep max =750K, nhỏ hơn Rvl đưuoc k ạ,
em cảm ơn a chị, mong nhận dưuọc phản hồi sớm từ a ạ, tại e đang gấp quá á
Trả lời
#2
Hi em, nguyên nhân là do em vẫn đang bị lẫn giữa 2 nội dung trong 2 quan điểm thiết kế khác nhau.
Tiêu chuẩn cũ thì mọi thứ xoay quanh Ptk, tải thí nghiệm và tải thi công đều dựa trên Ptk, hoặc nhân 2 hoặc 2.5 hoặc 3
Tiêu chuẩn mới thì trọng tâm là Rcu
Do đó em nên nắm được tinh thần Rcu của tiêu chuẩn mới và đưa ra các chỉ tiêu theo giá trị này này.

Kết luận: Nên quy định lực ép tối thiểu = Rcu; lực ép tối đa bằng Pvl. Trong trường hợp này nên thiết kế Pvl = 1.1 ~ 1.2 Rcu

Em xem thêm thông tin tại đây: http://thuvien.ketcausoft.com/pages/P131...cua-coc-ep
Tham gia nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft để nhận được các thông tin cập nhật và phản hồi về phần mềm: https://www.facebook.com/groups/306759843423613
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách