Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hỏi về khoảng cách tĩnh không giữa các cọc khoan nhồi
#1
Dạ em chào anh Hùng và các bạn trong diễn đàn ạ.
Anh Hùng ơi cho em hỏi về vấn đề cọc khoan nhồi. Như trong mục 8.13 - TC10304:2014 có viết là khoảng cách tĩnh không giữa các cọc khoan nhồi là tối thiểu là 1m. Theo em hiểu vấn đề này là tất cả khoảng cách tĩnh không giữa các cọc khoan nhồi (khoảng cách từ mép cọc khoan nhồi đến mép cọc kế tiếp) trong các loại móng là tối thiểu 1m. Như vậy có đúng không ạ.
Mong anh và các bạn giải thích giúp em với ạ.
Em cảm ơn anh và các bạn ạ.
Trả lời
#2
Đúng vậy em ạ, theo điều khoản này thì khoảng cách thông thủy tối thiểu giữa các cọc khoan nhồi (từ mép cọc đến mép cọc) là 1m
Tham gia nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft để nhận được các thông tin cập nhật và phản hồi về phần mềm: https://www.facebook.com/groups/306759843423613
Trả lời
#3
(06-20-2019, 02:27 AM)Ho Viet Hung Đã viết: Đúng vậy em ạ, theo điều khoản này thì khoảng cách thông thủy tối thiểu giữa các cọc khoan nhồi (từ mép cọc đến mép cọc) là 1m
Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ
Trả lời
#4
(06-20-2019, 02:27 AM)Ho Viet Hung Đã viết: Đúng vậy em ạ, theo điều khoản này thì khoảng cách thông thủy tối thiểu giữa các cọc khoan nhồi (từ mép cọc đến mép cọc) là 1m
hi anh Hùng, cho em hỏi vậy cọc khoan nhồi tính theo cọc chống và tính theo cọc masat thì khoảng cách thông thủy vẫn là 1m đúng ko anh?
Tiêu chuẩn ghi khó hiểu quá.
Trả lời
#5
Theo điều 8.13 thì khoảng cách tĩnh không đối với cọc khoan nhồi là 1m không phân biệt là cọc chống hay cọc treo em ạ
Tham gia nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft để nhận được các thông tin cập nhật và phản hồi về phần mềm: https://www.facebook.com/groups/306759843423613
Trả lời
#6
(11-27-2019, 03:14 AM)Ho Viet Hung Đã viết: Theo điều 8.13 thì khoảng cách tĩnh không đối với cọc khoan nhồi là 1m không phân biệt là cọc chống hay cọc treo em ạ
Em cũng nghĩ vậy, có dự án em làm cọc D1200, em tính cọc masat, khoảng cách cọc là 2D. Vậy mà thẩm tra vẫn không cho phép anh ạ.
Trả lời
#7
(11-27-2019, 03:29 AM)kysucon Đã viết:
(11-27-2019, 03:14 AM)Ho Viet Hung Đã viết: Theo điều 8.13 thì khoảng cách tĩnh không đối với cọc khoan nhồi là 1m không phân biệt là cọc chống hay cọc treo em ạ
Em cũng nghĩ vậy, có dự án em làm cọc D1200, em tính cọc masat, khoảng cách cọc là 2D. Vậy mà thẩm tra vẫn không cho phép anh ạ.
Cọc ma sát lấy max(1m+1D, 3D) ấy bạn.
Trả lời
#8
(11-27-2019, 03:29 AM)kysucon Đã viết:
(11-27-2019, 03:14 AM)Ho Viet Hung Đã viết: Theo điều 8.13 thì khoảng cách tĩnh không đối với cọc khoan nhồi là 1m không phân biệt là cọc chống hay cọc treo em ạ
Em cũng nghĩ vậy, có dự án em làm cọc D1200, em tính cọc masat, khoảng cách cọc là 2D. Vậy mà thẩm tra vẫn không cho phép anh ạ.
.
À, phải làm cho rõ nhé, đó là khoảng cách tĩnh không tối thiểu; còn khoảng cách giữa tim cọc đối với cọc ma sát vẫn phải là 3D em nhé;
Tham gia nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft để nhận được các thông tin cập nhật và phản hồi về phần mềm: https://www.facebook.com/groups/306759843423613
Trả lời
#9
(12-04-2019, 06:16 AM)Ho Viet Hung Đã viết:
(11-27-2019, 03:29 AM)kysucon Đã viết:
(11-27-2019, 03:14 AM)Ho Viet Hung Đã viết: Theo điều 8.13 thì khoảng cách tĩnh không đối với cọc khoan nhồi là 1m không phân biệt là cọc chống hay cọc treo em ạ
Em cũng nghĩ vậy, có dự án em làm cọc D1200, em tính cọc masat, khoảng cách cọc là 2D. Vậy mà thẩm tra vẫn không cho phép anh ạ.
.
À, phải làm cho rõ nhé, đó là khoảng cách tĩnh không tối thiểu; còn khoảng cách giữa tim cọc đối với cọc ma sát vẫn phải là 3D em nhé;
ok anh. em cảm ơn
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách