KCS KTV - thuật toán tính có giảm cường độ bê tông 0.85 hay không?
#1
Chào anh Hùng,
Cho em hỏi thuật toán tính của phần mềm KCS KTV có giảm 0.85 cường độ bê tông như đối với RCC hay không vậy anh?
Trả lời
#2
Hi em, RCC có cho phép người lựa dùng chọn tính giảm theo hệ số gamma_b3; tuy nhiên KTV thì không. Hệ số gamma_b3 được hiểu là hệ số điều kiện làm việc khi mà đổ bê tông thành các lớp lớn ho1n 1.5m; khi mỗi lớp lớn hơn 1.5m thì chất lượng đầm không tốt ảnh hưởng đến chất lượng bê tông.
Tuy nhiên việc giảm cường độ đi còn 0.85 là một sự mất mát lớn; do đó kỹ sư có thể bổ sung ghi chú chiều dày mỗi lớp đổ không được quá 1.5m để không phải áp dụng hệ số này
Tham gia nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft để nhận được các thông tin cập nhật và phản hồi về phần mềm: https://www.facebook.com/groups/306759843423613
Trả lời
#3
Em cảm ơn anh Hùng.