Trao đổi về các chỉ tiêu cơ lý của đât
#1
Chào cả nhà,

Hôm rồi tình hình là em mới đi bảo vệ LV xong. Em làm phần biện pháp thi công tường vây. Lúc bảo vệ, các thầy có đặt những câu hỏi nghi vấn về hồ sơ địa chất của em là không chính xác (hồ sơ em lấy full từ 1 công trình thật). Em gửi 2 hình đặc trưng lớp đất cho mọi người tham khảo.
   
   
   
Trong đây có những nghi vấn như sau:
1. Tên gọi 3 lớp đất đầu tiên: sét pha là sai bởi vì tỷ lệ hạt cát, sỏi quá lớn. Em đã trả lời là đất này có tỷ lệ hạt sét >20% có thể coi là sét pha nhẹ nên việc đặt tên vậy cũng có thể được và mấy thầy chưa chấp nhận.
2. Vì tỷ lệ cát, sỏi như vậy dẫn đến góc phi' của em nhỏ 12 độ là không chính xác. Cái này em lấy trong hồ sơ địa chất và em đã so sánh với công thức kinh nghiệm dựa vào SPT thì cũng khá đúng nên ko biết trả lời câu này.

Sau khi bảo vệ LV thì em thấy mình cũng khá thiếu sót trong việc kiểm soát số liệu đầu vào của thông số đất, nên nhờ các cao nhân chỉ giáo giúp em vụ này. Với 2 ý bên trên thì các thầy đúng hay người làm thí nghiệm địa chất đúng? Nếu các thầy đúng thì mình cần phải chỉnh tên gọi lớp đất và số phi' thế nào cho hợp lý trong trường hợp khác kết quả thí nghiệm?
Em xin cảm ơn ạ.
Trả lời
#2
Hi em, vấn đề này trên face có một group về Địa kỹ thuật, em có thể nhờ tư vấn thêm ở đấy em nhé, anh rất tiếc không hỗ trợ được em về vấn đề nay
Tham gia nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft để nhận được các thông tin cập nhật và phản hồi về phần mềm: https://www.facebook.com/groups/306759843423613
Trả lời
#3
(07-07-2019, 03:17 AM)heyhey1994 Đã viết: Chào cả nhà,

Hôm rồi tình hình là em mới đi bảo vệ LV xong. Em làm phần biện pháp thi công tường vây. Lúc bảo vệ, các thầy có đặt những câu hỏi nghi vấn về hồ sơ địa chất của em là không chính xác (hồ sơ em lấy full từ 1 công trình thật). Em gửi 2 hình đặc trưng lớp đất cho mọi người tham khảo.



Trong đây có những nghi vấn như sau:
1. Tên gọi 3 lớp đất đầu tiên: sét pha là sai bởi vì tỷ lệ hạt cát, sỏi quá lớn. Em đã trả lời là đất này có tỷ lệ hạt sét >20% có thể coi là sét pha nhẹ nên việc đặt tên vậy cũng có thể được và mấy thầy chưa chấp nhận.
2. Vì tỷ lệ cát, sỏi như vậy dẫn đến góc phi' của em nhỏ 12 độ là không chính xác. Cái này em lấy trong hồ sơ địa chất và em đã so sánh với công thức kinh nghiệm dựa vào SPT thì cũng khá đúng nên ko biết trả lời câu này.

Sau khi bảo vệ LV thì em thấy mình cũng khá thiếu sót trong việc kiểm soát số liệu đầu vào của thông số đất, nên nhờ các cao nhân chỉ giáo giúp em vụ này. Với 2 ý bên trên thì các thầy đúng hay người làm thí nghiệm địa chất đúng? Nếu các thầy đúng thì mình cần phải chỉnh tên gọi lớp đất và số phi' thế nào cho hợp lý trong trường hợp khác kết quả thí nghiệm?
Em xin cảm ơn ạ.

Chào bạn,

Mình có góp ý như sau:

1. Về phân loại đất thì cần phải theo tiêu chuẩn chứ ko thể cảm tính được, ví dụ theo ASSHTO khác, USCS khác, còn lưu ý như TCVN thì lại dùng từ là á sét bạn nhé

2. Góc phi của bạn cần xác định từ thí nghiệm nén 3 trục, không thể dựa vào tỷ lệ như bạn đề cập được. Theo kinh nghiệm mình thì đúng là đang nhỏ,

Vài dòng,

Thân,

Hiep Nguyen