Tính nội lực giằng móng bằng safe
#1
Mọi người kiểm tra giải thích dùm tại sao nội lực giằng móng lại lớn vậy!


Tập tin đính kèm
.pdf   document.pdf (Kích thước: 77.26 KB / Tải về: 136)
.rar   MONG COC_V1.rar (Kích thước: 630.4 KB / Tải về: 87)
Trả lời
#2
(11-16-2019, 08:08 AM)thuan_hd Đã viết: Mọi người kiểm tra giải thích dùm tại sao nội lực giằng móng lại lớn vậy!
Đây là móng cọc lệch tâm (móng nhà dân xây chen). Nên momen lớn là hợp lý rồi. Bạn không cần phải lăn tăn gì đâu.
Trả lời
#3
(11-19-2019, 12:57 AM)ducmanh169 Đã viết:
(11-16-2019, 08:08 AM)thuan_hd Đã viết:
Đây là móng cọc lệch tâm (móng nhà dân xây chen). Nên momen lớn là hợp lý rồi. Bạn không cần phải lăn tăn gì đâu.
Lời đầu tiên xin cảm ơn bạn !Vì là móng nhà dân nên mình mới lăn tăn!Nội lực lớn dẫn đến 1 là tăng giằng móng 2 là tăng thép dẫn đến chi phí nó sẽ tăng !Vd ở đây moomen giằng móng ngang nhà M=-78T.m chọn Gm=40x70 thì thép cũng phải phi 25 trở lên!
Trả lời
#4
không biết cọc bác thiết kế bao nhiêu tấn, chứ em chạy ra ở combo1 mà có cọc lên tầm 38T. mà nhà phố thì em nghĩ nếu ép tải P=30T, max nữa thì 35T nên e nghĩ bác nên check lại phản lực cọc trước khi nghĩ tới cái giằng móng Big Grin
Trả lời
#5
(11-19-2019, 03:28 AM)thuan_hd Đã viết:
(11-19-2019, 12:57 AM)ducmanh169 Đã viết:
(11-16-2019, 08:08 AM)thuan_hd Đã viết:
Đây là móng cọc lệch tâm (móng nhà dân xây chen). Nên momen lớn là hợp lý rồi. Bạn không cần phải lăn tăn gì đâu.
Lời đầu tiên xin cảm ơn bạn !Vì là móng nhà dân nên mình mới lăn tăn!Nội lực lớn dẫn đến 1 là tăng giằng móng 2 là tăng thép dẫn đến chi phí nó sẽ tăng !Vd ở đây moomen giằng móng ngang nhà M=-78T.m chọn Gm=40x70 thì thép cũng phải phi 25 trở lên!
Mình không biết bạn làm nhà bao nhiêu tầng, nhưng theo 1 vài công trình mình đã làm, thì với nhà 5, 6 tầng, bạn có thể làm dầm móng 30x70, với 3d25 + 2d25 tăng cường lớp trên.
Còn thiên về an toàn, thì bạn cứ tính đúng, tính đủ. Kết quả ra sao thì ra, chứ không phải vì sợ chi phí tăng mà mình thiết kế không an toàn, sau này xảy ra sự cố gì, rất phức tạp.
Trả lời
#6
(11-16-2019, 08:08 AM)thuan_hd Đã viết: Mọi người kiểm tra giải thích dùm tại sao nội lực giằng móng lại lớn vậy!
mình thấy bạn đang dùng cọc 30x30, nhà này chắc phải 5 tấm, mình thấy khoảng cách từ tâm cọc tới mép ngoài cùng chưa được 500mm nên xem lại vì dàn ép cọc 25x25 thì từ tâm cọc ra mép biên đài là 600mm rồi, mình củng từng làm nhà xây chen 5 tấm cọc dùng 30x30 luôn, dùng cọc to quá làm khoảng cách của các cọc tăng lên làm tăng sự lệch tâm lên ( ko tốt), dầm móng mình củng làm lên tới 40x75 có vị trí mình dùng 40x80 luôn (vì lúc đó chưa dùng chế độ khóa đỉnh cột trong safe) mình thấy bạn có khóa đỉnh cột rồi, hjhj
nếu tải lớn quá mà bố trí cọc nhiều thì có thể xem xét dùng cọc nhồi, củng ko nên tin vào phần mềm quá mà phải liên hệ thêm thực tế