Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hỏi về cách tính tải gió xiên nhập trong mô hình Etabs
#1
Wink 
Chào anh Hùng cả nhà,
Hiện em đang gặp cái công trình có hình dạng như thế này, theo em thấy thì mình phải gán các tải gió theo phương X, Y và 2 mặt vuông góc 2 bên. Gió X Y thì dựa vào hình chiếu vuông góc tìm Bx By rồi tính thì OK rồi, bây giờ em chỉ thắc mắc là 2 phương vuông góc 2 cạnh kia làm sao để tính được giá trị của nó mà nhập vào mô hình ạ.


Tập tin đính kèm Thumbnail(s)
   
Trả lời
#2
(12-13-2019, 02:32 AM)heyhey1994 Đã viết: Chào anh Hùng cả nhà,
Hiện em đang gặp cái công trình có hình dạng như thế này, theo em thấy thì mình phải gán các tải gió theo phương X, Y và 2 mặt vuông góc 2 bên. Gió X Y thì dựa vào hình chiếu vuông góc tìm Bx By rồi tính thì OK rồi, bây giờ em chỉ thắc mắc là 2 phương vuông góc 2 cạnh kia làm sao để tính được giá trị của nó mà nhập vào mô hình ạ.
Mô hình không đối xứng như này thì phải lựa thôi. Gửi bạn vài hình ảnh tham khảo.

Với mình, mình sẽ nhập GT (hoặc GP) thành trường hợp gió GY(+) hoặc (-) thôi. Theo phương Y độ cứng rất lớn.


Tập tin đính kèm Thumbnail(s)
   
Trả lời
#3
(12-13-2019, 03:06 AM)trungce Đã viết: Dạ em cảm ơn anh. Nhưng em vẫn không biết là làm sao để tính ra giá trị của GT hay GP ạ? Trong trường hợp công trình của em là nhà cao tầng phải tính gió động. Nếu mình chiếu theo hướng vuông góc rồi quy ra tải như hình anh gửi nó còn đúng ko khi nó liên quan đến các thành phần động (hình học công trình)?

Dạ còn 1 vấn đề nữa em muốn hỏi anh là về phần công trình bị xoắn ở mode 1. Việc xoắn như vậy nó có ảnh hưởng gì đến tính toán không ạ? Bên em làm thì luôn tìm cách khử xoắn bằng cách thêm vách giằng, spandrel, ... Tuy nhiên với hình dạng công trình bất kỳ ko xác định được phương X Y thì khi xoay mô hình 1 góc nào đó thì nó cũng tự động hết xoắn, vậy mình phải chọn phương X, Y ra sao trong trường hợp này ạ? Em mới đi làm 1 thời gian ngắn nên nhiều cái còn chưa biết, mong anh thông cảm ạ Big Grin Em xin cảm ơn.
(12-13-2019, 03:06 AM)trungce Đã viết:
(12-13-2019, 02:32 AM)heyhey1994 Đã viết: Chào anh Hùng cả nhà,
Hiện em đang gặp cái công trình có hình dạng như thế này, theo em thấy thì mình phải gán các tải gió theo phương X, Y và 2 mặt vuông góc 2 bên. Gió X Y thì dựa vào hình chiếu vuông góc tìm Bx By rồi tính thì OK rồi, bây giờ em chỉ thắc mắc là 2 phương vuông góc 2 cạnh kia làm sao để tính được giá trị của nó mà nhập vào mô hình ạ.
Mô hình không đối xứng như này thì phải lựa thôi. Gửi bạn vài hình ảnh tham khảo.

Với mình, mình sẽ nhập GT (hoặc GP) thành trường hợp gió GY(+) hoặc (-) thôi. Theo phương Y độ cứng rất lớn.
Trả lời
#4
1. GT hay GP, với thành phần gió động không bị ảnh hưởng nhiều bởi dạng hình học của công trình (các thông số ảnh hưởng là khối lượng, chuyển vị, đặc trưng dao động... đơn cử bạn tưởng tượng mình đã quy khối lượng tầng về 1 điểm có tên tâm khối lượng để gán gió động rồi đó)

Thành phần gió tĩnh mới bị ảnh hưởng bởi dạng hình học, mà bạn đang băn khoăn ở đây là gán thế nào?! Big Grin

2. Mình chưa có phương án toàn diện cho trương hợp này. Chờ các bạn khác có ý kiến. Mình vẫn đề xuất bố trí thêm vách piers (trg hợp này có thế ở vị trí điểm đầu chữ A) để 2 tâm CM và CR gần nhau. Coi 2 phương chính sau đó là các dạng dao động đầu tiên rõ ràng theo Ux Uy

TCVN không đề xuất các phương án khi nhà chịu xoắn nên chúng ta phải tự đề xuất để giải quyết thôi.
Xây dựng là một ngành kỹ thuật gần đúng thôi, hãy đơn giản vấn đề nếu có thể. Hoặc mình kiến thức hạn hẹp chỉ làm được đến thế Smile

Cheers!
Trả lời
#5
Dạ em cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ ạ.
(12-15-2019, 06:28 AM)trungce Đã viết: 1. GT hay GP, với thành phần gió động không bị ảnh hưởng nhiều bởi dạng hình học của công trình (các thông số ảnh hưởng là khối lượng, chuyển vị, đặc trưng dao động... đơn cử bạn tưởng tượng mình đã quy khối lượng tầng về 1 điểm có tên tâm khối lượng để gán gió động rồi đó)

Thành phần gió tĩnh mới bị ảnh hưởng bởi dạng hình học, mà bạn đang băn khoăn ở đây là gán thế nào?! Big Grin

2. Mình chưa có phương án toàn diện cho trương hợp này. Chờ các bạn khác có ý kiến. Mình vẫn đề xuất bố trí thêm vách piers (trg hợp này có thế ở vị trí điểm đầu chữ A) để 2 tâm CM và CR gần nhau. Coi 2 phương chính sau đó là các dạng dao động đầu tiên rõ ràng theo Ux Uy

TCVN không đề xuất các phương án khi nhà chịu xoắn nên chúng ta phải tự đề xuất để giải quyết thôi.
Xây dựng là một ngành kỹ thuật gần đúng thôi, hãy đơn giản vấn đề nếu có thể. Hoặc mình kiến thức hạn hẹp chỉ làm được đến thế Smile

Cheers!
Trả lời
#6
Xin chào cả nhà
Mình mới thực hành etabs và bị lỗi như thế này.

Model has been checked, 4 warning messages
Warning: Area load transfer, Check STORY2, F10. Total loss = 7.130139 Ton. For load case TTCT.
Warning: Area load transfer, Check STORY2, F10. Total loss = 1.2531 Ton. For load case HT.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F10. Total loss = 1.87965 Ton. For load case TTCT.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F10. Total loss = 2.443545 Ton. For load case HT.
Ai chỉ giúp mình đây là lỗi gì và cách khắc phục như thế nào với ạ

cảm ơn nhiều
Trả lời
#7
(12-17-2019, 03:28 PM)hodinhha Đã viết: Xin chào cả nhà
Mình mới thực hành etabs và bị lỗi như thế này.

Model has been checked, 4 warning messages
Warning: Area load transfer, Check STORY2, F10. Total loss = 7.130139 Ton. For load case TTCT.
Warning: Area load transfer, Check STORY2, F10. Total loss = 1.2531 Ton. For load case HT.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F10. Total loss = 1.87965 Ton. For load case TTCT.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F10. Total loss = 2.443545 Ton. For load case HT.
Ai chỉ giúp mình đây là lỗi gì và cách khắc phục như thế nào với ạ

cảm ơn nhiều
Lỗi trên nó đang báo là bị mất tải trọng trên ô sàn (tầng 2,F10); (tầng 1;F10) dẫn đến việc tải trọng phân bố xuống các dầm, cột sẽ không còn chính xác nữa.
Nguyên nhân: có thể bạn chưa chia ảo ô sàn
Cách khắc phục: Tốt nhất là bạn nên tìm đến ô sàn F10 (tầng 1, tầng 2) này, delete ô sàn này đi, rồi vẽ lại ô sàn đó, nhập tải trọng lại cho ô sàn, sau đó ctrl + A rồi chia ảo ô sàn.