Hỏi về phản lực đầu cọc lớn bất thường trong Safe
#1
Thân chào các bạn!
Mình đang mô hình vào Safe để tính lực tác dụng lên cọc và tính dầm móng nhưng không rõ nguyên nhân gì mà lực ở cột chỉ 54T mà phản lực ở đầu cọc lại ra >100T. Mong các bạn có thể góp ý giúp mình, xin chân thành cảm ơn các bạn!


Tập tin đính kèm Thumbnail(s)
       
Trả lời
#2
Chào bạn, bạn có thể gửi mô hình Safe để mọi người có thể cùng xem được không ?
Trả lời
#3
(11-01-2020, 02:00 AM)mountain84 Đã viết: Thân chào các bạn!
Mình đang mô hình vào Safe để tính lực tác dụng lên cọc và tính dầm móng nhưng không rõ nguyên nhân gì mà lực ở cột chỉ 54T mà phản lực ở đầu cọc lại ra >100T. Mong các bạn có thể góp ý giúp mình, xin chân thành cảm ơn các bạn!

Có thể bạn mô hình cả sàn nền và gán tải lên đó chăng?!
Trả lời
#4
(11-02-2020, 01:14 AM)TienDat1710 Đã viết: Chào bạn, bạn có thể gửi mô hình Safe để mọi người có thể cùng xem được không ?
Mình gửi các bạn file safe để các bạn xem giúp minh! tải trọng và phần mô hình móng là mình dùng KCS PFD để xuất sang safe sau đó mình định mô hình dầm móng vào để kiểm tra thì thấy lực đầu cọc lớn quá mà không rõ nguyên nhân!
File Safe
Trả lời
#5
(11-03-2020, 11:20 AM)mountain84 Đã viết:
(11-02-2020, 01:14 AM)TienDat1710 Đã viết: Chào bạn, bạn có thể gửi mô hình Safe để mọi người có thể cùng xem được không ?
Mình gửi các bạn file safe để các bạn xem giúp minh! tải trọng và phần mô hình móng là mình dùng KCS PFD để xuất sang safe sau đó mình định mô hình dầm móng vào để kiểm tra thì thấy lực đầu cọc lớn quá mà không rõ nguyên nhân!
File Safe
[Image: vlvbb2]
Xuất nội lực bị chồng 2 lần thôi bạn, thì nó x2 phần cọc.