(06-29-2014, 01:22 PM)Nguyen Cong De Đã viết: chào anh Hùng,
anh cho em hỏi, sau khi chạy nội lực etabs, tại vị trí sàn nhà wc có M= -66,4474 Tm. e khong biết sai chỗ nào trong quá trình khai báo. theo anh thì trường hợp này phải xử lý như thế nào.
.
Bạn gặp một lỗi nhỏ khi khai báo, đó là khai báo chiều dày bending (độ cứng chống uốn) là 0.85m, là một con số rất lớn, mà đáng ra phải là 0.085, do đó nội lực trở nên đột biến, bạn chỉ cần điều chỉnh lại là xong

[Image: p2014062901.png]
Trả lời
#12
-Trong chương này, mình sử dụng phần mềm để tính thép sàn, hay là dùng file excel để tính vậy ạ?
-Em thấy em cũng không có thay đổi gì về tiết diện dầm sàn, nhưng sao khi chạy để đọc nội lực trên etab của sàn thì chế độ chia ảo, auto mess ko thấy ạ.
-Để tính toán thép sàn, mình dùng tổ hợp 1 hay sao ạ
-Trong hướng dẫn có đoạn này
Trích dẫn:Lưu ý rằng các điểm nói trên là minh họa cho ví dụ cụ thể, bài toán thực tế có thể phức tạp hơn và các điểm chọn có thể khác đi.
Để phù hợp với biểu đồ mô men như trên. Cốt thép lớp trên thường được bố trí dưới dạng xen kẹp. Thanh cốt thép được kéo dài suốt sàn với khoảng rải lớn để chịu mô men tại dầm phụ, thanh thép bổ sung sẽ được đặt xen kẽ giữa các thanh thép kéo dài và kết hợp với thanh thép kéo dài để chịu mô men lớn hơn tại gối
Em chưa rõ lắm, anh có file bản vẽ nào bố trí thép bổ sung như vậy không ạ, và mình xem nội lực M11 M22 trên etab chỗ nào thì mình biết phải bố trí thép bổ sung ạ.

-Trong file Etab nếu vùng 3-M11 và 3-M22 đều cùng màu, có 1 chỗ màu đậm hơn nhưng là Momen âm, mình có được lấy vào tính cho thép nhịp sàn không ạ, em xin cảm ơn


Tập tin đính kèm Thumbnail(s)
   
Trả lời
#13
(03-25-2015, 12:20 AM)phan tan tai Đã viết: Em chưa rõ lắm, anh có file bản vẽ nào bố trí thép bổ sung như vậy không ạ, và mình xem nội lực M11 M22 trên etab chỗ nào thì mình biết phải bố trí thép bổ sung ạ.

-Trong file Etab nếu vùng 3-M11 và 3-M22 đều cùng màu, có 1 chỗ màu đậm hơn nhưng là Momen âm, mình có được lấy vào tính cho thép nhịp sàn không ạ, em xin cảm ơn
.
Bạn đọc thật kỹ và xem thật kỹ tại đây: Vị trí các điểm cần tính toán và bố trí thép tương ứng tính toán đã được đề cập rõ, xem thêm ký hiệu trong bảng tính Excel
Trả lời
#14
Chào anh Hùng
E muốn hỏi anh về chiều dài thép lớp trên, L/4 ở đây với ô sàn trong bài tập 13 của mình thì L lấy bằng bao nhiêu.
Trả lời
#15
(05-26-2015, 04:01 AM)dinhtuan2411 Đã viết: Chào anh Hùng
E muốn hỏi anh về chiều dài thép lớp trên, L/4 ở đây với ô sàn trong bài tập 13 của mình thì L lấy bằng bao nhiêu.
.
Lấy theo nhịp từ dầm chính đến dầm chính bạn ạ; bạn đọc kỹ phần bài viết về thiết kế sàn theo link có trong bài 13